besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mar. mai 01, 2012 11:43
par oliver
Salut les zrx
j'ai un problème avec un télérupteur unipolaire de marque AEG, référence VFS+1016M5. Tous les schemas de branchement trouvés sur le net pour les marques Legrand, Hager merlin gerin sont les mêmes : le bornier en haut est le le N°1 ensuite il y a 2 borniers A1 et A2 et celui du bas est le N°2. Mais sue le modèle AEG le 2 est en haut et le 1 en bas... Sachant qu'en principe la phase se branche sur le bornier 1, dois-je faire de même sue le télérupteur AEG, c'est à dire brancher la phase sur le N°1 ( qui est en bas sur AEG) ou bien inverser le branchement ? Merci d'avance Image

Re: besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mar. mai 01, 2012 13:35
par Jeannot
aucune importance , tu peux brancher la phase sur 1 ou 2 :wink: , en faite , 1 et 2 c'est comme ton interrupteur pour allumer la lumière :wink:

Re: besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mar. mai 01, 2012 13:41
par BoB
as tu vu ce schemas?
Image
a ben je vois que jeannot a répondu a ta question :mrgreen:

Re: besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mar. mai 01, 2012 16:12
par zrx1100N
les bornes a1 et a2 correspondent à une bobine pilotée par un contact ou un bouton poussoir !
les bornes 1 et 2 correspondent à un contact piloté par cette bobine , sur lequel il faut impérativement faire passé une phase et non 1 neutre ! :wink:

Re: besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mar. mai 01, 2012 18:17
par oliver
Merci Jeannot !
Pour Virginie : oui j'avais vu ce schema, et comme tu peux le voir, la phase est branché sur le bornier 1 :wink:
Merci pour votre réactivité à vous trois !
Oliv 8)

Re: besoin d'un conseil d'électricien

Publié : mer. mai 02, 2012 16:01
par cehimcien
bin y on tout dit
histoire de dire quelque chose
attention au WATTS inscris sur l'appareil par exemple 500 W ca parait con mais j'ai des connaissances qui m'on bracher le lustre de versailles la dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: